Vi stiller spørsmålet til John Helge Stensrud, senioringeniør VVS, i Teknisk avdeling. - Varmesentralen i Administrasjonsbygningen er blitt bygd om. Tidligere hadde høyblokka og lavblokka ett felles varmeanlegg. Nå har vi bygd om varmesentralen til to separate anlegg, opplyser han og forteller at arbeidet begynte i juni og ble avsluttet i månedsskiftet september/oktober.
- Hvorfor svinger temperaturene stadig?
- Det skyldes at innreguleringen av varmeanlegget har tatt
litt lengre tid enn planlagt, svarer han. -
Administrasjonsbygningen varmes opp ved at varmt vann
sirkulerer i bygningen. I forbindelse med arbeidene er
varmeanlegget blitt nedtappet. Når røranlegget på nytt fylles
med vann, gjør luftblemmer at vannet enkelte steder ikke
sirkulerer optimalt. På disse stedene blir det noe kaldere,
forklarer han, og forteller at Teknisk avdeling er godt i
gang med å lufte alle radiatorene. Det dreier seg om ca. 1000
apparater, ifølge Stensrud.
- Men noen dager er det for varmt
- Det skyldes i hovedsak at vi i oppstartsperioden innstiller
temperaturene manuelt etter hvilken utetemperatur vi tror vi
vil få i løpet av dagen. Noen dager har vi fått varmere vær
enn forventet, og temperaturen er blitt vel høy, innrømmer
han og forsikrer at anlegget skal justere seg selv så snart
automatikken og innreguleringen er fullført.
- Nå fungerer det tilfredsstillende de fleste steder, mener han. - Vi har noen kontorer vi fortsatt arbeider med, men i i løpet av oktober bør varmeanlegget fungere som normalt igjen, lover han.